可燃气体报警主机和探测器之间的接线方式主要取决于探测器的信号输出类型,常见的有两种接线方式:分线制(如4-20mA三线制)和总线制(如RS485四线制)。以下是这两种接线方式的详细步骤和注意事项:

一、分线制接线方式(以4-20mA三线制为例)

  1. 准备工具和材料
    • 小号一字螺丝刀
    • 电源线(≥1.5 mm²×3 屏蔽电缆线)
    • 可燃气体探测器
    • 报警主机
  2. 接线步骤
    • 打开可燃气体探测器的上盖,露出接线端子。
    • 使用小号一字螺丝刀,将电源线(通常为红线、绿线、蓝线)分别接入探测器的24V、GND、Iout(或SIGN)接线端子上。具体颜色对应可能因产品而异,请参考产品说明书。
    • 同样地,在报警主机上找到对应的输入端子(通常为VCC、SIGN、GND),并使用螺丝刀将电源线接入。
    • 接线完成后,检查所有连接是否牢固,确保没有短路或断路现象。
  3. 注意事项
    • 接线前请确保电源已关闭,以免发生触电事故。
    • 接线时请按照产品说明书上的颜色对应关系进行连接,避免接错。
    • 分线制接线方式需要为每台探测器单独铺设电源线,因此材料成本较高且布线复杂。

二、总线制接线方式(以RS485四线制为例)

  1. 准备工具和材料
    • 小号一字螺丝刀
    • 电源线(≥1.5 mm²×4 屏蔽电缆线)
    • 可燃气体探测器
    • 报警主机
  2. 接线步骤
    • 类似地,打开探测器和主机的上盖,露出接线端子。
    • 在探测器上,将电源线(通常为红线、绿线、蓝线、黄线)分别接入24V、GND、B-、A+(或DATA-、DATA+)接线端子上。
    • 在报警主机上,找到对应的RS485接口(通常为A+、B-、GND等),并使用螺丝刀将电源线接入。
    • 对于多个探测器的串联连接,只需将每个探测器的电源线对应颜色进行连接即可,无需单独铺设到主机。
  3. 注意事项
    • 总线制接线方式可以节省大量电源线材料,并简化布线工作。
    • 但由于所有探测器共享一条通信线路,因此一旦线路出现故障,可能会影响所有探测器的正常工作。
    • 接线时请确保通信线路的屏蔽层接地良好,以减少电磁干扰。

总结

无论是分线制还是总线制接线方式,都需要按照产品说明书上的要求进行操作,确保接线正确无误。在接线过程中,请注意安全事项,如关闭电源、避免触电等。完成接线后,请进行功能测试以验证系统是否能正常工作。